高所作業での計測地点について

著者 スイティーラ さん

最終更新日:2026年05月12日 10:50

こんにちは。
高所作業での計測地点について、質問させていただきます。

2022年からは原則として新規格の墜落制止用器具(フルハーネス型など)の使用が完全義務されたので、基本的なことを確認したいと思っています。

<質問2点>
1.原則として高さ6.75m以上の作業ではフルハーネス型の使用が推奨・義務化されていると思いますが、この高さ6.75m以上は工場屋根での清掃する場合は何処からの計測になりますか。地上からなのか屋根上からなのか?

2.同じく屋根上での清掃作業となりますが、2mを超えて作業床を設けることが難しい場合にフルハーネスで対応を考えていますが、この2mはどこからの計測になりますか?地上からなのか屋根上からなのか?

よろしくお願いします。
 

スポンサーリンク

Re: 高所作業での計測地点について

著者建設法務部さん

2026年05月13日 09:22

ご質問の内容から、実際に行われる仕事のイメージが湧かないので、一般論的になって申し訳ございません。

墜落制止用器具の使用義務、及び胴ベルト型かフルハーネス型かの境界ですが、私の場合、その作業者が、そこから墜落して「どこまで落ちていくのか?」で考えております。

質問1の「工場屋根清掃」が、放っておけば(墜落制止用器具が未装着または未使用の状態で)作業員が地上まで落下することが考えられるなら、屋根端部に手すりその他が無い限り、地上から屋根の高さまで、と考えております。屋根の形状にもよりますが、屋根端部に手すり等があり、地表まで墜落しない、というなら、屋根から作業足場(?)までの高さとなるでしょう。

質問2は、見取り図でもいただかないとどういう状況での作業になるかイメージ出来ず、スッパリ回答できないのですが、結局は質問1への答えと同じになると思います。
>
> <質問2点>
> 1.原則として高さ6.75m以上の作業ではフルハーネス型の使用が推奨・義務化されていると思いますが、この高さ6.75m以上は工場屋根での清掃する場合は何処からの計測になりますか。地上からなのか屋根上からなのか?
>
> 2.同じく屋根上での清掃作業となりますが、2mを超えて作業床を設けることが難しい場合にフルハーネスで対応を考えていますが、この2mはどこからの計測になりますか?地上からなのか屋根上からなのか?
>