ここで質問するのが適当か不安ですが、、質問させていただきます。

労働安全衛生法の中で、「事業主は職場における労働者の安全と健康を確保する」とありますが、どの程度の強制力があるのでしょうか?

今の会社の一部の職場環境で、かなり事務室が狭い(6m2/人)ところがあり、増改築するにしろ何か法的根拠があると進めるにしろ話がスムーズかと思い、聞いてみました。

宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 事務所のスペースについて

> ここで質問するのが適当か不安ですが、、質問させていただきます。
>
> 労働安全衛生法の中で、「事業主は職場における労働者の安全と健康を確保する」とありますが、どの程度の強制力があるのでしょうか?
>
> 今の会社の一部の職場環境で、かなり事務室が狭い(6m2/人)ところがあり、増改築するにしろ何か法的根拠があると進めるにしろ話がスムーズかと思い、聞いてみました。
>
> 宜しくお願い致します。

こんにちわ

事務所のスペースは「事務所衛生基準規則」で決められており労働者1人について、10立方メートル以上とされています。
はっきりはわかりませんが天井までが2mあれば法的には問題ないかもしれませんね。
あとは換気なども問題になるかもしれませんね。
「事務所衛生基準規則」参考にされたらいかがですか。(最低基準かもしれませんが・・・)

Re: 事務所のスペースについて

著者たにさんさん

2010年04月12日 14:00

補足させて頂きます。
床から4M迄で完全空間が10M3必要です。
机、ロッカー等の占有面積は除外です。
概算3.3M2で天井高さ3Mでしょうか。

返信ありがとうございます!

著者hiroteruさん

2010年04月13日 14:35

sao様、たにさん様、返信有難うございます。

規則、参照します。10立方メートルとは・・高さ4mまでOKならかなり面積が狭くても法はクリアできるんですね。6平方なら(設備の容積を考慮しても)法的には問題ないと思いますが、あとは個々人の感じ方との相談ですね。