> いつも勉強させていただいております。
> 社内の照明を一斉にLEDに交換することになり、今2社に見積いただいております。誘導灯や非常灯も交換していただきたく、業者さんにはその旨お伝えしました。
> そこで 1社は 誘導灯の交換は消防への申請が必要と言いますが、
> 1社は 不要と言います。
> 先日 消防署の職員が訪問されたので、その旨質問したのですが、
> 申請書を確認してくださいとだけで回答がなく、消防への申請書を確認しましたが、
> 「誘導灯」としか記載がなく、ネットを確認すると必要な気がするのですが
> どうなのでしょうか。
> どなたか消防法に詳しい方がいらっしゃいましたらご教示お願いいたします。
私も調べてみたのですが、誘導灯及び非常時照明器具を直管型LEDへ交換するのは不可のようです。理由は蛍光灯とLEDは光学特性が異なるので、防災用照明器具の認定条件から外れるからです。
一社)日本照明工業会の該当HPアドレスを貼付しておきます。
https://www.jlma.or.jp/anzen/bousai_qa.htm#Q12